55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子300plc数据寄存器 M
西门子300plc
丢参数
答:
西门子300plc
丢参数原因及解决办法:1、网络信号不好,网路
数据
卡顿,系统运行出现问题,导致西门子300plc丢参数,更换一个无线网再重新刷新试试。2、西门子300plc系统程序运行错误,导致西门子300plc丢参数,将体统重启并查杀病毒即可。
西门子plc
s7-
300
db
数据
块怎么初始值?
答:
1、打开
西门子plc
s7-
300
的主界面,通过在线那里来选择
PLC
写入。2、这个时候弹出一个新的对话框,根据实际情况进行设置和执行。3、下一步提示是否执行PLC写入,需要点击是。4、这样一来会提示已完成,即可实现db
数据
块初始值了。
...PLC的适当地址,说明如何将模拟量输入读入S7
PLC的数据
块._百度...
答:
这个DB1.DBD0里放的就是你需要的工程值。可以在上位和其他PLC里调用读取。3,如果是小型
PLC的
话200/200smart/1200的话,需要你自己写AD转换程序,有公式,可以上网查。然后同样放入建好的DB块里面。200/200smart的话由于没有DB,只能放入V或
M寄存器
,根据需要自己选择,一般建议用V寄存器。
西门子plc300
硬件组态 地址如何分配的
答:
这是系统根据I/O模块安装位置自动分配的,看起来地址不是连续定义,但是绝对避免了地址冲突。如果需要,可以手动更改分配地址,但是一定注意不要重复定义,定义结束后可以点击地址总览进行查看。更改地址步骤如下图所示:
S7-200
西门子PLC
,CPU-226中
M
点及Q点的地址范围是多少,是不是不能超过M...
答:
回答:Q是输出,肯定是没有31.7的。
M
倒是有31.7
西门子
200
PLC中
SMW32,SMB31,SM31.7组合使用,说是永久写入EEPROM,_百度知...
答:
S7-200CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存
数据
,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分
M
存储区(MB0 - MB13)、定时器(TONR)。例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:在编程...
西门子PLC
S7-
300
的信号输入模块1号L+,10号
M
之间的24V需要从电源模块...
答:
PLC的
电源一般都用两块24V电源模块来供电,模块1供电给PLC的CPU模块、输入输出模块的工作电源。模块2专门用于信号供电。24伏正供给现场信号开关,经开关后节输入模块的输入端口。两块电源模块的24V负端相连。这样PLC的工作电源和信号电源彼此独立,能最大避免现场线路故障对PLC系统造成的影响。
西门子300PLC
之间通过DP总线实现
数据
交换需要注意什么?
答:
1、其中一个从站故障或丢失,是停机还是继续,通过调用OB82,OB85,OB86,OB100,OB102,OB121,OB122。2、注意I/O映射区的最大地址,默认好像是256,若超过,通讯故障,且超过的部分无法收发信号,解决办法是查看更改每个S7-
300
CPU属性中的I/O映射区(该点有一次花了我不少时间)。
西门子
S7-
300
系列
PLC
,可以加几个模拟量输入模块SM331?
答:
单个机架最多只能外扩8个模块。这个数字与背板总线能够提供的电流大小有关系,还考虑到信号的有效性。这8个模块可以使任意组合,只要是
西门子
的信号模块就可以。如果有更多的模块可以扩展另外的机架。你的情况用两个SM331就可以了。可以加相同的模块没有问题。资料就是西门子的手册,西门子官网有下载 ...
西门子300PLC
能用80VA电源吗?
答:
使用80VA的电源可以,
西门子300PLC
各种模块功率
数据
:1、DI模块功率消耗典型值为:3.5W——4.9W之间(根据DI模块选型不同功率不同)。2、DO模块功率消耗典型值为:2.8W——50W之间(根据DO模块选型不同功率不同一般功率在7.2W以下)。西门子热水器使用注意:1、使用电热水器时,当打开水阀而没有...